上一页|1|
/1页

主题:中兴和园三期燃气表箱集中安装在入户门口,有没有安全隐患?

发表于2017-06-29

中兴和园三期真有这样的事?三期楼栋燃气表箱都是这样安装的?




【投诉】 关于中兴和园三期燃气表箱设置问题

发表用户名:xqy1979 | 发表时间:2017-06-26 23:18

我是三期69#楼1单元202的业主,外面有商铺屋面作为露台使用,可燃气施工队把燃气表箱挂在我家门口(总共10户),高度连4岁小孩都能摸得到,再加上外面一堆燃气管道及阀门,楼上要是不小心掉个烟火下来,这个安全隐患谁来负责? 通常高层建筑都是每户单独挂表的,哪有集中在底层一户家门口的,那以后楼上每户要装表、检修我都要给你们开门行方便? 《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)第10.3条明文规定用户燃气表宜安装在不燃或难燃结构的室内通风良好和便于查表、检修的地方。 严禁安装在下列场所: 环境温度高于45℃的地方(你装室外露台上夏天有没有可能超过?) 堆放易燃易爆、易腐蚀或有放射性物质等危险的地方(万一小孩子乱来怎么办?) 燃气表的环境温度,当使用人工煤气和天然气时,应高于0℃(冬天会高于0度吗?) 基于以上问题,请燃气公司将集中挂表改为每户单独挂表,燃气立管设置在阳台内或者阳台外沿墙角位置。

发表于2017-06-30
风起时想你,您好!您所发的帖子“中兴和园三期燃气表箱集中安装在入户门口,有没有安全隐患?”已被设置为精华帖,请再接再厉多发好帖。
上一页|1|